Доброй ночи уважаемые специалисты. Ситуация. Есть воздухозаборная камера в которой устанавливается 6 водяных калориферов мощностью 1,5МВт каждый. При аварийной ситуации предусмотрен слив теплоносителя с калориферов в систему канализации. Нужно ли впускать при этом в систему воздух и при помощи какой арматуры??
Спасибо
FonViZZin
17.8.2016, 6:34
Здравствуйте.
Впускать воздух в какую систему? Теплоснабжения? Если да, то для чего? Если возникла аварийная ситуация с калорифером, то сливается из него вода (если невозможно устранить неисправность без слива теплоносителя), ремонтируется и заполняется заново.
Да, и нельзя напрямую сливать воду с температурой 40 град и выше в канализацию, только с разрывом струи, например, через приямок.
Для быстрого слива воды из калорифера кроме дренажных вентилей необходимо открыть воздушники (арматуру в верхних точках обвязки калорифера)
Blade runner
17.8.2016, 22:12
Цитата(@elena@ @ 16.8.2016, 20:23)

Доброй ночи уважаемые специалисты. Ситуация. Есть воздухозаборная камера в которой устанавливается 6 водяных калориферов мощностью 1,5МВт каждый. При аварийной ситуации предусмотрен слив теплоносителя с калориферов в систему канализации. Нужно ли впускать при этом в систему воздух и при помощи какой арматуры??
Спасибо
Шаровые краны поставьте.