На предприятии есть такая задача. Замерзает одна улица . Глава города просит гидравлический расчет систем отопления. Какой расчет ему нужно сделать , что показать???? Кто нибудь их делал??? Может есть какие то примеры....... С чего хоть начать...... В долгу не останусь помогите кто чем может.

Вот источник
Котельная № 23 ул. Лесная 4 1974 - Энергия 6 4 дрова отсутствует - - ДГАД-100 100кВт стационарный нет нет 60,00 100 2,60
HeatServ
Цитата(kupzov @ 12.9.2016, 15:17) *
На предприятии есть такая задача. Замерзает одна улица . Глава города просит гидравлический расчет систем отопления. Какой расчет ему нужно сделать , что показать???? Кто нибудь их делал??? Может есть какие то примеры....... С чего хоть начать...... В долгу не останусь помогите кто чем может.

Вот источник
Котельная № 23 ул. Лесная 4 1974 - Энергия 6 4 дрова отсутствует - - ДГАД-100 100кВт стационарный нет нет 60,00 100 2,60
Гидравлический расчёт систем отопления тут при чём? Схема сетей есть?
timofeyprof
начните с существующих аналогичных тем на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47733
часть вопросов отпадет, на часть найдет ответы сами
kupzov
Цитата(HeatServ @ 12.9.2016, 17:26) *
Гидравлический расчёт систем отопления тут при чём? Схема сетей есть?

есть в мапинфо и зулу
HeatServ
Цитата(kupzov @ 12.9.2016, 15:39) *
есть в мапинфо и зулу
Так есть в зулу, то и считайте в зулу. Или речь идёт о потерях в системах отопления?
kupzov
Цитата(timofeyprof @ 12.9.2016, 17:27) *
начните с существующих аналогичных тем на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47733
часть вопросов отпадет, на часть найдет ответы сами

но тут в основном про широховатость трубы

Основная проблема не доходит тепло до потребителя. Конкретно целая улица. В зулу не могу . Потому как программу только купили и необходимо обучение. Как оформить и грамотно ответить руководству. Буду рад любой помощи метод. литература. примеры расчетов. Работаю в этой сфере 2ой месяц.
timofeyprof
Цитата(kupzov @ 12.9.2016, 17:09) *
но тут в основном про широховатость трубы

Основная проблема не доходит тепло до потребителя. Конкретно целая улица. В зулу не могу . Потому как программу только купили и необходимо обучение. Как оформить и грамотно ответить руководству. Буду рад любой помощи метод. литература. примеры расчетов. Работаю в этой сфере 2ой месяц.

было предложение не конкретной темы, а начать пользоваться поисковиком. вводите фразу "гидравлический расчет" и ищите, читаете, на ус наматываете.
Одна улица - тупиковая ветка. Расходы тепла на дом, протяженность и диаметры у вас видимо есть. В чем проблема с расчетами конкретно?
timmy
Цитата(kupzov @ 12.9.2016, 16:17) *
На предприятии есть такая задача. Замерзает одна улица . Глава города просит гидравлический расчет систем отопления. Какой расчет ему нужно сделать , что показать???? Кто нибудь их делал??? Может есть какие то примеры....... С чего хоть начать...... В долгу не останусь помогите кто чем может.

Вот источник
Котельная № 23 ул. Лесная 4 1974 - Энергия 6 4 дрова отсутствует - - ДГАД-100 100кВт стационарный нет нет 60,00 100 2,60

Зачем вам расчёт? Вы убьете на него месяц-два, за это время станет совсем холодно. Если к вам примчался представитель администрации, то скорее всего проблема возникла именно в этот сезон. В таком случае либо поменялся напор на котельной, либо рванули трубы, либо стали подтекать задвижки, либо где-то положили не ту трубу, либо появился новый абонент, который бессовестно перегоняет через себя теплоноситель и сажает давление на ветке. В любом случае у вас в каждом доме, на котельной и на квартальных сетях должны стоять приборы учёта. Сравните эти данные за полсдение 3-5 лет и параллельно удостоверьтесь (глазами!) что нигде ничего не течет и не изменился режим работы сети.
экспорт
для много вариантного расчёта требуется

схема теплосети

с нагрузками всех потребителей Вт или Гкал/ч

и температура теплоносителя град.С

и известные диаметры для перепроверки
LordN
Цитата(timmy @ 12.9.2016, 22:03) *
Зачем вам расчёт? Вы убьете на него месяц-два, за это время станет совсем холодно. Если к вам примчался представитель администрации, то скорее всего проблема возникла именно в этот сезон. В таком случае либо поменялся напор на котельной, либо рванули трубы, либо стали подтекать задвижки, либо где-то положили не ту трубу, либо появился новый абонент, который бессовестно перегоняет через себя теплоноситель и сажает давление на ветке. В любом случае у вас в каждом доме, на котельной и на квартальных сетях должны стоять приборы учёта. Сравните эти данные за полсдение 3-5 лет и параллельно удостоверьтесь (глазами!) что нигде ничего не течет и не изменился режим работы сети.

+1
нужны деньги на спеца который найдёт ответ на все вопросы.
timmy
сами найдут, если на эту улицу сходят. Я как бы первые наметки сделал, что искать и куда смотреть. Самый простой вариант. На вводе в уличную сеть стоит дом с АИТП, который перекидывает теплоноситель с подачи в обратку в обход ограничительной шайбы. Жители этого дома будут жить с открытыми форточками и ходить по дому в трусах и босиком. Соседи дальше по улице будут мерзнуть.
kupzov
Цитата(дренаж @ 12.9.2016, 20:30) *
для много вариантного расчёта требуется

схема теплосети

с нагрузками всех потребителей Вт или Гкал/ч

и температура теплоносителя град.С

и известные диаметры для перепроверки

Все эти данные есть!!!
нужен пример расчета. Это иой экзамен на проф пригодность. Да действительно появилось три абонента после чего и появилась это ваканалия
экспорт
есть данные = размещайте

чем больше данных тем быстрее
и бесплатнее вам рассчитают

есть ещё программа СО и клоны
и тема на форуме да все знают
там можно нарисовать схему

и рассчитает все параметры
до мелочей в любых вариантах
alex54294
Сделайте главе схему (упрощенную), где показано, как теплоноситель из подачи утекает в обратку через недобросовестного абонента или через не убранную после промывки перемычку. И объясните, что про какой-то общий гидравлический расчет ему напели злопыхатели, которые хотят вас с ним вставить дураками и дальше мутить свои делишки. Можно найти сперва, где эта дыра и рассчитать шайбу, которую в эту дыру надо поставить. Это и будет гидравлический расчет, а при установке шайбы, другие шайбы можно посчитать.
timofeyprof
Цитата(alex54294 @ 13.9.2016, 10:52) *
Сделайте главе схему (упрощенную)

чел не хочет ничего читать и считать. ему нужно готовое решение:
Цитата(kupzov @ 13.9.2016, 9:17) *
Все эти данные есть!!!
нужен пример расчета. Это иой экзамен на проф пригодность. Да действительно появилось три абонента после чего и появилась это ваканалия

экспорт
если непонятно о какой упрощённой

бесплатной расчётной программе С.О. речь

см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...iew=getlastpost
timmy
Цитата(kupzov @ 13.9.2016, 10:17) *
Все эти данные есть!!!
нужен пример расчета. Это иой экзамен на проф пригодность. Да действительно появилось три абонента после чего и появилась это ваканалия

Появились три абонента - смотрите, насколько правильно они подключены. Либо что-то случайно дернули, либо при выполнении работ по подключению забыли восстановить схему. Ну еще вариант с неотлаженным теплопунктом проверяете. Ну хотя бы общую информацию по этим абонентам запросите. Если вы инженер, то должны ходить по объекту, рисовать схемы, разговаривать с персоналом и ВСЁ ЭТО АККУРАТНО ЗАПИСЫВАТЬ. Не бойтесь уронить своё достоинство и задать вопрос на интересующую вас тему. У вас работа такая - задавать вопросы разной степени тупости. Ответы получите и пробуйте из них рапорт составить руководству. И потом с этим рапортом, заметьте первичным, к шефу своему заскакивайте. Ваша задача это не поиск виноватого, ваша задача, это разбор сложившейся ситуации. В рапорте вам нужно будет отметить все странности объекта и персонала объекта и узнать, что и как они делали по системе отопления. Ну и есесно посмотреть своими глазами на систему отопления не доверяя уверениям типа "да чё там смотреть, труба и есть труба". Лень это первый враг инженера.