4.10.2016, 9:26
Добрый день. Обслуживающая организация прописала проложить коллектор канализационный из стеклопластиковой трубы Ф1200 в железобетонной обойме. Участок большой 200м. 145 метров идет под автопарковкой. Сейсмика 8 баллов. Подскажите, может кто то сталкивался с такой длинной обоймой в сейсмичных районах. Как обеспечить гибкость - заделка жесткая запрещена же.
Швы. температурно-усадочные, даже без сейсмики.
Инженер ОВК
7.10.2016, 9:55
Через какое расстояние? Как будет действовать на трубу в разрывах?
расстояние конструктора считают, метров через 30-40 в нашей местности получается
а вот что делать в разрывах.. ))) надо думать
самое простое - сдвижку в раструбе посчитать
ну или городить мегалитические камеры с сейсмическим зазором вокруг трубы