Zidane4ik
День добрый!
Нужна помощь в подборе и месту установки жокей насоса. Имеется схема проектная (приложена к теме). Для поддержания постоянного давления до Контрольно-пускового узла управления "Спринт" было принято решение установить жокей насос. Т.к. я никогда не делал АПТ то нужен совет с подбором расхода напора и объемом гидробака к нему и куда лучше его врезать.
Данные по проекту: В2 (краны) 2х2,5л/с
автоматическое спринклерное - 15,6л/с
Напор насосов основных 40м.вод.ст.
Ну и какие насосы посоветуете установить модели, марки. Т.к. ни разу не подбирал.
Sindarkon
Возьмите обычный вертикальный насос по типу модели CR от Грюндфоса.
Рабочая точка: 3 м3/ч. Напор примите на 10 м выше напора основных насосов при их нулевом расходе.
Объём гидробака можете взять те же нормативные 40 л.