Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автостоянка. АУПТ + ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Maxims79
Коллеги! Помогите внести ясность.
В отдельностоящей подземной автостоянке с 2 этажами (или более) нужно ли выполнять системы ВПВ и АУПТ раздельными или это делать не обязательно.
Подразумевает ли требование СП 113.13330.2012 п.6.2.4 "В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники." то, что при 2х подземных этажах и более системы выполняются раздельно? Или здесь имеется ввиду то, что если системы выполнены раздельно, то от каждой из них необходимо выполнить наружный патрубок? Тогда по какой причине требование о патрубках начали только со второго подземного этажа?
Этот пункт вызывает много вопросов вытекающих один из другого.

Ruslan79

Maxims79
Вы правильно указали, что нужно предусматривать от каждой системы по два сухотруба.
Итого их будет 4 шт.
В наших проекта везде так, выработано с экспертизой.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.