доброе время суток
помогите пожалуйста рассчитать потери на участке паропровода диаметр 108/4 температура160 градусов утеплитель минвата 5см старая обмотанная оцинковкой, температура воздуха среднегодовая 2,8 градуса, труба наружной прокладки на опорах до 5метров, без возврата конденсата
slash
dry.gif неужели нет специалистов
gilepp
1 метр
50 мм винвата
+2,8 гр.С
ветер 10 м/с
Ду 100
пар 5 бар изб.

При непрерывной работе
0.122133 кг/ч
70.7477 кВт

При разогреве: 0.382132 кг/10 мин.