Здравствуйте. Появился интересный и новый для меня объект. КНС небольшого населенного пункта с подземной и надземной частью, диаметр внутренний 7400мм. Стоят насосы СД 50/10. Задача : полная реконструкция с заменой всего+ максимальная автоматизация. По мере вникания, появились вопросы, которые и хочу вас попросить разъяснить.

1. Необходима ли гидроизоляция приемного резервуара самого и той части, где будут ставиться контейнеры для мусора; машзала? Сейчас голый бетон. В приемном присутствуют остатки мелкой плитки только на стенах.
2. Взмучивание по какой логике лучше организовать? Сейчас трубы есть, но не используются. Я думал сделать на электроприводе открытие шаровых кранов в момент включения насосов, на какое-то время, 30-60сек.
3. На расход в 50м3/час ставить грабельную решетку или шнековую?
4. Можно ли использовать эжектор опять же на электроприводе для дренажа из машзала? или ставить насос?
5. Для срабатывания по уровню лучше использовать электроды, поплавки или что-то по типу "Искробезопасные датчики уровня IL-10 Wilo"?
6. Срабатывание механизированной решетки для удаления загрязнений делать по уровню?
7. Нужны ли Вантузы на напорном водоводе при переходе его из вертикали в горизонтальное положение?
8. Замена фундамента под насосы проводить при помощи химанкеров? Надежно это?
9. Чем лучше выполнить защиту бетона от агрессивной среды? Рассказали про смесь StoCrete TK. Кто-то знаком?

Всем заранее спасибо, не закидывайте тапками smile.gif

Arkadii
Цитата(Бессмертный Пони @ 6.12.2016, 23:37) *
1. Необходима ли гидроизоляция приемного резервуара самого и той части, где будут ставиться контейнеры для мусора; машзала? Сейчас голый бетон. В приемном присутствуют остатки мелкой плитки только на стенах.
2. Взмучивание по какой логике лучше организовать? Сейчас трубы есть, но не используются. Я думал сделать на электроприводе открытие шаровых кранов в момент включения насосов, на какое-то время, 30-60сек.
3. На расход в 50м3/час ставить грабельную решетку или шнековую?
4. Можно ли использовать эжектор опять же на электроприводе для дренажа из машзала? или ставить насос?
5. Для срабатывания по уровню лучше использовать электроды, поплавки или что-то по типу "Искробезопасные датчики уровня IL-10 Wilo"?
6. Срабатывание механизированной решетки для удаления загрязнений делать по уровню?
7. Нужны ли Вантузы на напорном водоводе при переходе его из вертикали в горизонтальное положение?
8. Замена фундамента под насосы проводить при помощи химанкеров? Надежно это?
9. Чем лучше выполнить защиту бетона от агрессивной среды? Рассказали про смесь StoCrete TK. Кто-то знаком?

Всем заранее спасибо, не закидывайте тапками smile.gif

1. Гидроизоляция необходима. Только не обмазочная или оклеечная, а обьемная (проникающая).
2. Устанавливали маленькие (диаметр 200 мм) погружные мешалки, которые включались на несколько секунд раньше насосов. Кроме взмучивания они полезны и для исключения образования "корки" на поверхности
3. Можно дробилку подобрать
4. Насос для дренажа и основные насосы не "боящиеся" затопления
7. Наверное да. Нужно считать
8. Фундамент подливать и использовать цементные анкеры. Мы применяем для подливки материал Скрепа500, а для анкеров Скрепа600.
9. Наилучший вариант - проникающая защита и гидроизоляция. Применяем смесь - пенетрон (они целенаправленно работают с водоканалами и есть очень большое количество положительных отзывов по стране).
Бессмертный Пони
Цитата(Arkadii @ 7.12.2016, 9:29) *

Спасибо большое smile.gif