Цитата(Oleg83 @ 12.12.2016, 17:48)

Здравствуйте! Буду краток. Имеется технический коридор без фальш-потолка с инженерными системами в горючей изоляции, предусматривается двухъярусное спринклерное пожаротушение. В некоторых местах скопление инженерных систем не большое, возник вопрос в спринклерах под инженерными системами, как понять хватит ли орошения сприклеров над инженерными системами, для возможности обойтись ими для тушения пола.

5.2.15. При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.
Т.е. нужно понимание ширины коридора, количества коммуникаций, диаметров и схемы раскладки.
Если коммуникации проходят в шахматном порядке без просвета, то однозначно следует дополнительно защищать. В остальных случаях варианты возможны.