Здравствуйте товарищи.
Такой вот вопрос меня сегодня озадачил, хочу поделиться с вами по этому поводу:

Есть приточка на 3000м3\ч с водяным калорифером и есть настенный котел 40кВт , который и обвязан с этой приточкой. 1 котел - 1 приточка, других потребителей на котле нет.

На котле установили к примеру 75градусов, воздух приточный греется, все хорошо , НО(!!!) иногда котел на 2-3 минуты гаснет горелку, как объясили сервисники - это заложено в мозгах котла, что после цикла работы он отдыхает пару минут и с этим ничего не поделаешь.
За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку....

Что-то здесь не так, как должна работать пара настенник-котел, чтобы без ошибок?


Есть вариант сделать так, что когда горелка выключилась, вырубалась и приточка, но это какой то дикий вариант, так не должно быть.

Что можно сказать?
SUPRA
Рассчитайте бак накопитель с запасом!
И все тип топ.... rolleyes.gif
Sogr
Имеете ввиду на магистраль подачи поставить, грубо говоря, ведро с входом и выходом , к примеру на 50 литров?
Blade runner
Объем бака должен быть таким, чтобы его хватило на время "отдыха" котла, надо считать.
jota
снизьте температуру воды выхода из котла. Лучше, если в котле есть регулирование по наружной температуре.
den.mgn
А что за настенник такой?
Ludvig
Гаснет котел, гаси и приточку. Не нрапвится, ставь второй котел, пусть отдыхают поочереди.
vnipi
Добрый вечер.
Цитата(Sogr @ 15.12.2016, 17:20) *
.....За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку....


Возможно и лишнее это, но вопрос:
- Какая температура воздуха на выходе из приточки, когда вода "остывает"?
По сути, у Вас в системе (внутри теплообменника) должен быть установлен Термостата защиты от обмерзания (ТЗО - так назову), он то и играет важную роль, что когда "тепла" от поступающей воды не хватает для подогрева воздуха зимой, ТЗО подаёт сигнал и приточка выключается, закрывая при этом воздушный клапан, напишу простым языком, хоть и коряво. Есть ТЗО с таким диапозоном рабочей температуры - -10С…….. +12С.
Возможно у Вас это и даёт сигнал к появлению ошибки?
Об этом в сообщении не написано, поэтому решил уточнить.
ТЗО стандартно не входит в комплектацию при приточной установки, а её заказываете дополнительно, не обязательно того же производителя, что и сама ПУ.
А как у Вас?

P. S. Не спрашиваю, правильно ли подобрали котёл для водяного нагрева ПУ. Предполагаю, что правильно, в ином случае, если не хватает мощ-ти и есть ТЗО, постоянно автоматика будет отключать систему, чтобы у Вас теплообменник не покрылся инеем.

С Уважением,
Blade runner
Однажды замерзнет и калорифер разорвет.
vnipi
Доброй ночи.
Цитата(Blade runner @ 15.12.2016, 23:36) *
Однажды замерзнет и калорифер разорвет.

Сильно конечно не разорвёт, но будет достаточно одного двух небольших трещин в "калачах" и жидкость из системы выльется наружу.
Фото с одной такой "аварии", как пример:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так что поаккуратнее там, Ув. Soqr.

С Уважением,
Blade runner
Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает .
vnipi
Доброй ночи.
Цитата(Blade runner @ 16.12.2016, 1:25) *
Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает .

Да, есть ещё "деятели" такого монтажа. Хотя, меняли на полностью аналогичный ТЗО, там всё в комплекте идёт специальные крепежи под капиллярку. Практично и удобно. Удасться сделать фото, здесь размещу, но это уже будет где-то в конце января - нач. февраля.

С Уважением,
SUPRA
1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт:
2.Не обязательно чтобы ошибку выдавал ТЗО(она для защиты, управление дискретное), запросто канальный датчик температуры может нижний предел по прошивке контроллера увидеть и не дать холодному воздуху охладить помещение(с санитарной точки зрения).
Если есть возможность с контроллер увеличить нижний предел,поменяйте уставку(обычно на калорифер диапазон рабочих темп (+14~+28C).

А по сути вопроса,
1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики.
2.Рассчитайте бак с змеевиком не "мудреный" и поставьте после котла на такую мощность-объем чтобы хватило по времени, в промежутках отключения.У вашей системы будет большая инерционность и котел не будет из кожи вон лезть....
Ориентировочный документ прилагаю.
AndreyStr
Какая марка приточки?
Ответил в приват ... проблема скорее всего в защите по замерзанию (зашита в контролере может быть на +30), тут момент где датчик воды стоит .. в калорифере или на обратке прямо на трубе
Sogr
Всем спасибо за участие.
Так и есть, ошибка приточки, естественно, происходит из за термостата защиты от замерзания, т.е. при понижении температуры ниже +10гр, приточка вырубается, закрывается заслонка..

Котел Arderia - самый проблемный котел из тех, что видел.
Ludvig
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.
Sogr
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.



..... И просто выключить термостат защиты от замерзания?

Ludvig
Цитата(Sogr @ 18.12.2016, 13:13) *
..... И просто выключить термостат защиты от замерзания?
А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо.
инж323
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.

А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению, а работать она должна в схеме с котлом индивидуальным. контуры должны работать почти автономно и не вредить друг другу. Стрелка просится в схему и насос( не насос обеспечивающий циркуляцию в калорифере) обеспечивающий перепад р в схеме теплоснабжения приточки, тем более что котловой насос выключается вместе с котлом.
А гликоль... ну может, если котел позволит снять столько мощности с гликолем и может с ним работать.


Ludvig
Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 14:33) *
А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению
Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да?
инж323
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 15:27) *
Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да?

зы. а идея ведь!!!! biggrin.gif
Sogr
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.


Поясните пожалуйста, как мы избегаем в этом случае всех проблем? дополнительный теплообменник ставить имеете ввиду или шо?
vadim999
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 13:20) *
А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо.


По умолчанию имеется:
1. обвязка калорифера с 3-х ходовым клапаном;
2. защита от понижения температуры обратной воды (повысить фиксированную настройку);
3. термостат защиты от заморозки.
Тогда "наступая на горло собственной песни" - снижение производительности вентилятра (фиксированная настройка частотника ЭД вентилятора). Осталось только "поделить" одни и теже сигналы (квл/выкл) по п.2 на исполнение клапаном и частотником.
vnipi
Добрый день.
Цитата(SUPRA @ 16.12.2016, 9:05) *
1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт:....

......1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики.

Не со всеми производителями "работали", да и от мощ-ти оборудования зависит, но могу сказать, что у фирмы "S." так наз. ТЗО идёт как доп. опция. В оборудовании от "А.", на малых установках идёт как доп. опция. У "К.", идёт в разделе автоматика, как доп. опция, но здесь они хоть сразу эту опцию предлагают.
Да и повторюсь, в случае, если в штате есть толковый спец. по автоматике и ему более-менее известны производители и "+" - "-" продукции, в любом случае на объект планирует проверенное оборудование, поэтому и написал, что ТОЗ не факт, что будет того же производителя, что и сама ПУ.

Да, а по документации - это было бы замечательно, имею в виду, чтобы под рукой была на смонтированную систему, хотя не всегда это есть.

С Уважением,
SUPRA
А что в итоге.????
Вы убедились что приточка по ТЗО идет в ошибку, и.........
Как Вы будете решать проблему,..? rolleyes.gif
zovan
Пару недель назад в кафешке видел такую приточку :после газового котла последовательно по воде стоял обычный накопительный электрический водонагреватель литров на 50. Может и Вас устроит такой вариант.
инж323
Цитата(vnipi @ 19.12.2016, 9:37) *
есть толковый спец. по автоматике

Ну есть, допустим. Но вот как на вашей фотке взяли и примотали капилярку... как захотелось. Преднамеренно или по незнанию? Иногда смотришь на коллег своих моск парящих подрядчикам и дивишься, что "слышь, вот ты их ни за что вот мордуешь, именно за свои ляпы, ты чего борзоту то разводишь,хочешь что б тебе... " вот так же примотали капилляр и ушли с объекта?
Blade runner
Тут надо бы фото с эталоном монтажа термостата.
Представление у всех разное, не самый стремный случай кстати.
vnipi
Добрый вечер.
Цитата(инж323 @ 19.12.2016, 15:39) *
Ну есть, допустим.....
.......вот так же примотали капилляр и ушли с объекта?

Не ведаю я, кто так капиллярку смонтировал, когда меняли теплообменник и вскрыли, посмотреть, что внутри, тогда и увидели это.
Как на новом теплообменнике установили капиллярку, постараюсь сфотографировать в январе/феврале, если удасться. Поэтому и написал ранее, что для установки ТОЗ в комплекте есть и крепёж, для нормального размещения.
Где-то так.

С Уважением,
Blade runner
У меня есть фото, сам ставил. Пока не буду выкладывать, чтобы не позориться.
инж323
Цитата(Blade runner @ 19.12.2016, 17:28) *
У меня есть фото, сам ставил. Пока не буду выкладывать, чтобы не позориться.

на калачи собственно- не стоит, ибо они просто первыми теряют герметичность, но не первыми покажут проблемы с Т в калорифере. Значимей помещение капилляра возле верхних и нижних трубок(самых крайних)- они именно находятся в самых худших условиях исходя из распределения скоростей по всем трубкам в калорифере и что подтверждается как на нынешних, так и на старых калориферах. это при одном калорифере в приточке, просто как упрощеный случай, но наглядней
Blade runner
Если отключить воду и /или электричество , то гарантированно замерзнет, что с термостатом, что без него.
инж323
попробуйте, только аккуратно, и увидите что сработка призошла как раз по т на крайних трубках.
Sogr
Цитата(SUPRA @ 19.12.2016, 10:15) *
А что в итоге.????
Вы убедились что приточка по ТЗО идет в ошибку, и.........
Как Вы будете решать проблему,..? rolleyes.gif

Извини за не быстрый ответ))
Есть котлы настенные , где интервал отдыха между розжигами горелки регулируется от 0 минут, т.е. как только обратка станет прохладнее заданной температуры, котел включается снова моментально.
А на том объекте помоему сделали так, чтобы приточка отключалась вместе с котлом на время простоя котла.