МКН
Здравствуйте, дамы и господа!
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Имеется смонтированная система дымоудаления. Пытаемся ее сдать.
Проектный расход 8000 м3/ч, но фактически получается 4000 м3/ч (при закрытых дверях).
Как показать ИМ проектный расход если она, извиняюсь за выражение, "подсосать" через неплотности столько не в состоянии?
ast
А компенсирующая подача воздуха (на возмещение удаляемых продуктов сгорания) есть?
Skaramush
И нет ли предусмотренных проектом, но отсутствующих по факту приводов на наружных дверях?
А то проблема не только в том, что "не прососёт", а и в том, что ни одну эвакуационную дверь будет не открыть, перепад будет серьёзно больше, чем пиковые разрешённые 150 Па.
Таратыркин
Г-н МКН, здравствуйте. Выложите проект системы противодымной вентиляции. Это упрости задачу. При 50% расходе воздуха сдать пожнадзору, очень трудно. Легче добиться приемлемого расхода воздуха.
МКН
У нас лестничная клетка 1-го типа, дымоудаление из холлов и подпор в маш. отделение лифта.
А замеры ДУ производятся при открытых дверях или при закрытых, где это можно вычитать?
Таратыркин
Г-н МКН, Вы не выложили аксонометрию. В этом случае на Ваш вопрос один ответ, добивайтесь герметичности. Или займитесь очковтирательством. Тут на Ваш выбор.
ИОВ
Цитата(МКН @ 16.1.2017, 11:18) *
У нас лестничная клетка 1-го типа, дымоудаление из холлов и подпор в маш. отделение лифта.
А замеры ДУ производятся при открытых дверях или при закрытых, где это можно вычитать?

Странно, что Вы что-то там сдаёте, не открывая ГОСТ Р 53300-2009
Вы так и не ответили на вопрос
Цитата(ast @ 16.1.2017, 9:08) *
А компенсирующая подача воздуха (на возмещение удаляемых продуктов сгорания) есть?


РS: вообще-то Ваш вопрос надо было бы задавать в подфоруме Противодымная защита