Имеется сплит 24 7квт r410. Стоит в серверной. На пульте стоит 16градусов. В помещении около 20-21 градуса. Наружный блок включается холодит минут 4-5 и выключается и через пару мин опять вкли так по кругу. На ул -7градусов. Давление 5,5. На выходе с кондера около 2х градусов.
На наружном блоке с вентилятора дует 4градуса.
Не могу понять почему он отключ и вкл постоянно ведь в помещении не нагоняет 16.
В помещении жидкостная тонкая трубка совсем немного покрывается инеем, капельку буквально.
Боюсь щас по морозу перезаправлю к хренам его если в заправке конечно дело
Blade runner
Давление низкое , вероятно нет регулятора давления конденсации или он неисправен.
airwave
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

rolleyes.gif
JohnV
Да без зимнего комплекта (в частности замедлителя вентил) не хотел работать падла)
Меня изначально смутила схема наружн блока с датч температуры на конденсаторе , я и подумал что уже "всё включено". А нет оказыв.
Blade runner
По первости долго прыгал по паре кондиционеров, убавлял, добавлял. Оказывается все проще.
DDAVID
Кусок картона +5 к опыту smile.gif