Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция аэровокзала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Madlen
Коллеги, может быть кто-нибудь из вас проектировал вентиляцию аэровокзала? Подскажите, пожалуйста, где взять расчетное количество людей в залах для пассажиров? (Технолог не знает).
ИОВ
Значит, пишите офиц. запрос на имя ГИПа, т.к. пропускную способность и вместимость вокзалов рассчитывает (это именно расчётная величина!) технолог по нормам технологического проектирования. Любое принятое Вам самостоятельно значение будет нелигитимным.
Vik
есть Руководство по проектированию аэровокзалов аэропортов.
там 1,7 м.кв. на человека.
Руководство, правда, старое.
Правильнее, конечно, запросить в письменнм виде в виде задания.
Madlen
Спасибо большое, коллеги!!