Полная версия этой страницы: повысительная насосная станция с баком "разрыва струи"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
engener2010
Добрый день, коллеги! С жильём сталкиваюсь редко, только промобъекты. Водоканал в ТУ требует установить повысительную насосную станцию с баком "разрыва струи". Я так понимаю это обычный бак безнапорный+насос? поправьте если не прав. Можно ли это по санитарным нормам расположить в подвале 16-ти этажного дома. Кто сталкивался? Заранее благодарен.
Serg Ivanov
Цитата(engener2010 @ 1.3.2017, 15:55) *
Добрый день, коллеги! С жильём сталкиваюсь редко, только промобъекты. Водоканал в ТУ требует установить повысительную насосную станцию с баком "разрыва струи". Я так понимаю это обычный бак безнапорный+насос? поправьте если не прав. Можно ли это по санитарным нормам расположить в подвале 16-ти этажного дома. Кто сталкивался? Заранее благодарен.

Можно.
proklapick
С такой этажностью, если устанавливать бак, надо будет следить требования СП30 п.5.2.10, чтоб не превышалось максимальное гидростатическое давление. Относительно месторасположения баков надо смотреть п.7.4.6 СП.
engener2010
Спасибо! Были сомнения насчёт расположения в подвале, прямых запретов не нашёл.
SV_vrn
если проект делается не "на от..сь", то на всякий случай желательно поинтересоваться в чем причина такого требования в водоканале.
потому что возможно как то, что это просто чья то дурость от некомпетентности (а затраты на излишние напоры насосов, их стоимость, бак понесет зак), так и то, что водоканал фактически не сможет обеспечить подачу вам максимальных расчетны расходов - и перестраховывается, чтобы ваш насос не "высасывал" воду из сети. В этом случае нужно узнавать какая реальная подача будет в бак и считать его объем как регулирующий резервуар, по формулам которые были например в снипе 2.04.02.
Dima_UA
Цитата(SV_vrn @ 2.3.2017, 11:42) *
если проект делается не "на от..сь", то на всякий случай желательно поинтересоваться в чем причина такого требования в водоканале.
потому что возможно как то, что это просто чья то дурость от некомпетентности (а затраты на излишние напоры насосов, их стоимость, бак понесет зак), так и то, что водоканал фактически не сможет обеспечить подачу вам максимальных расчетны расходов - и перестраховывается, чтобы ваш насос не "высасывал" воду из сети. В этом случае нужно узнавать какая реальная подача будет в бак и считать его объем как регулирующий резервуар, по формулам которые были например в снипе 2.04.02.

+1
engener2010
Цитата(SV_vrn @ 2.3.2017, 11:42) *
если проект делается не "на от..сь", то на всякий случай желательно поинтересоваться в чем причина такого требования в водоканале.
потому что возможно как то, что это просто чья то дурость от некомпетентности (а затраты на излишние напоры насосов, их стоимость, бак понесет зак), так и то, что водоканал фактически не сможет обеспечить подачу вам максимальных расчетны расходов - и перестраховывается, чтобы ваш насос не "высасывал" воду из сети. В этом случае нужно узнавать какая реальная подача будет в бак и считать его объем как регулирующий резервуар, по формулам которые были например в снипе 2.04.02.

16-ти этажный дом там давление на входе как минимум 0.6МПа необходимо, в сети 0.2МПа насос так и так ставить. Чем руководствуется водоканал непонятно т.к. по ТУ врезка в Ду400, разрешённый отбор 14м3/ч, по расчёту 10,5м3/ч всё вроде проходит. Будем настаивать на том, чтобы уйти от открытого бака
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 2.3.2017, 9:20) *
Можно.

Рисунок «Вашего» бака не отвечает требованию п.7.4.7 СП 30
«Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
и) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой; »


В помещение, где устанавливается такой бак, доступ должен быть строго ограничен, ИМХО.


Цитата(engener2010 @ 2.3.2017, 15:04) *
Будем настаивать на том, чтобы уйти от открытого бака

+1
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 2.3.2017, 17:36) *
Рисунок «Вашего» бака не отвечает требованию п.7.4.7 СП 30
«Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
и) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой; »


В помещение, где устанавливается такой бак, доступ должен быть строго ограничен, ИМХО.



+1

Так замените на 25 мм.