экстрактор
Добрый день!
Очень нужна помощь. В наследство достался цех с паровым отоплением. Пар насыщенный ( 0.2- 1 атм)
пар пролетает через регистры отопления не конденсируясь и через выхлоп конденсатного бака в атмосферу. Огромнейшие потери...Видно
наверное из космоса
толкового теплотехника на предприятии нет и не предвидится.
На следующий отопительный сезон необходимо минимизировать потери конденсата.
Где правильней установить конденсатоотводчики: после каждого регистра или перед конденсатным баком.
В нынешней ситуации прижимая пар на входе в цех начинаются гидроудары в регистрах, и остывают дальние батареии ( перед каждым регистром нет отключающей/регулирующей
арматуры)
gilepp
Если регистры соединены друг с другом последовательно, то конденсатоотводчик устанавливается на хвосте, на выходе последнего регистра.

Выносить КО ближе к баку не следует из-за риска образования паровой пробки. КО устанавливается всегда ближе к потребителю.

Если регистры к пару и конденсату соединены параллельно, то конденсатоотводчик устанавливается на выходе каждого регистра.

Традиционно на регистры устанавливают термостатические конденсатоотводчики. Даже есть отдельный модельный ряд, называемый "радиаторные конденсатоотводчики", но они для условно-бытового применения (небольшие вспомогательные хозяйственные помещения с единичными паровыми регистрами-радиаторами). В вашем случае, если отдельный цех, то можно рассмотреть обычный любой термостатический КО, только правильно подобрать его по расходу. Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога.

Можно также и поплавковый.

Гидроудары из-за того, что конденсат остается в регистрах и гуляет по ним, сталкиваясь друг с другом в регистре. Это может происходить из-за вакуума, который образуется при снижении давления.
Галиев
От регистров тепла никогда не будет. Если хотите получить тепло в помещении и видеть движение средств на отопление, то придется потратиться- на пароводяной теплообменник, на обогрев приточной вентиляцией, на насосную группу.
gilepp
То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ?

На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая.

Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением.

http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000
Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются )))
Галиев
Цитата(gilepp @ 29.3.2017, 14:24) *
То есть когда я был в цехе, где были регистры и в цехе было тепло, то у меня были галлюцинации ?

На соседней улице греются паровыми регистрами с времен царя Николая.

Есть разные условия, разные помещения, где-то можно отопить регистрами, где-то воздушным отоплением.

http://www.supplyhouse.com/Radiator-Steam-Traps-627000
Это семейство конденсатоотводчиков для регистров парового отопления. Судя во всему люди не понимают что делают, производя и предлагая эти конденсатоотводчики, а другие люди, тоже кстати, не понимая что они делают, покупают их, устанавливают и греются )))

Это Вы попали в очень хорошо утепленный цех, большое исключение из правил. Вот современные реалии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116787
экстрактор
Тепла хоть отбавляй! И снизить температуру в цеху проблематично. Регистры соединены параллельно, то есть пар проскакивает через первый .
Переходить на водяное отопление - считай менять трубопроводы ( в связи с износом труб и большим давлением при
водяном отоплении). Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?

"Расход можно измерить ведром и секундомером, а затем умножить результат на два по этому расходу выбрать КО из каталога."

невозможно замерить т.к. идет пролетный пар а не конденсат
Амиго
Цитата
Регистры соединены параллельно,


Вам уже написали ж. После каждого регистра конденсатоотводчик. Есть такие маленькие типа поплавковые. Относительно дешевые.

Цитата
От регистров тепла никогда не будет.


Спасибо. Посмеялся.
экстрактор
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
Ludvig
Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 15:15) *
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?
Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят.
gilepp
Цитата(экстрактор @ 29.3.2017, 16:15) *
цех приличный - порядка 20 регистров. придется порядочно раскошелиться...
еще один вопросик: Перед каждым регистром ставятся обычные вентиля или какие-то хитрые ( балансировочные)?


20 регистров = 20 конденсатоотводчиков. Раскошелиться - это сэкономить кучу денег. В среднем конденсатоотводчики, окупаются за несколько месяцев, то есть очень-очень быстро.

Если вентиля крутить не будут, регулируя подачу пара, то достаточно простых запорных вентилей. Если будут, то нужны запорно-регулирующие вентили. Отличие в том что, у запорных тарелка плоская, у запорно-регулирующих конусообразная. Если регулировать запорным, то больше шансов, что он прослужит меньше.

Цитата
Один конденсатоотводчик поставь и успокойся. Отдача тепла существенно поднимется. Краны работники сами покрутят.


Можно и так, но мы же сначала говорим как правильно.

Можно и латунные шаровые краны на входе поставить, так тоже делают, но это же неправильно, не так ли ?

Можно и зимой на летней резине ездить, большая экономия на зимней резине, если повезет... )
Амиго
хз. можд какие нить чтоб закрыть и поменять регистр.

Балансировка происходит конденсатоотводчиками. По сути получается пока пар не конденсировался он не пройдет в конденсатопровод. При конденсировании пар отдает теплоту кондесации. Подберете верно конденсатоотводчики не будет ни гидроударов, ни пролетного пара.

Позвоните куда нить... в ари арматурен или астиму, ну конторы которые поставляют арматуру для паропроводов. Вам все объяснят. даже подберут железки.
экстрактор
Всем спасибо за ответы, вразумили. Хорошего Вам дня!
T-rex
Самый первый энергоаудит, который мы в цеху проводили, предлагал поставить дроссельные шайбы в места, где нужны конденсатоотводчики. Попробуйте, денег не так много стоит
gilepp
Да, это тоже хороший способ, но особенность в том, что давление пара не должно меняться в больших пределах.
экстрактор
шайбы устанавливают сразу за радиатором? для их подбора нужен точный расчет или можно на глазок?
gilepp
Без знания расхода и перепада давления не обойтись.
T-rex
Да, шайбы устанавливают сразу за радиатором. Если есть арматура на фланцах после радиаторов, то можно обойтись без огневых. Предлагаю действовать эмпирическим путем - поставьте шайбы с диаметром 1 мм, а потом если что увеличивайте