Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сколько минут тушить пожар используя ПК?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Павел Петров
Добрый день. На какое время рассчитывается (по длительности) расход воды при тушении административного здания? Сколько по времени будут тушить пожар? Есть информация что 15 минут? В каком нормативном документе это написано?
BTS
См. СП10.13130.2009 п.4.1.10
Павел Петров
Цитата(BTS @ 3.4.2017, 17:51) *
См. СП10.13130.2009 п.4.1.10



Спасибо. тоже самое я нашёл в п. 6.3. СП 8.13130.2009
Terz_AUPT
Цитата(Павел Петров @ 3.4.2017, 17:57) *
Спасибо. тоже самое я нашёл в п. 6.3. СП 8.13130.2009


Вы название СП 8.13130.2009 читали? Этот нормативный документ на наружное пожаротушение распространяется. Требования по внутреннему противопожарному водопроводу описаны именно в СП 10.13130.2009. Это две разные системы и два разных нормативных документа, хоть и связанных несколькими пунктами.
Serg Ivanov
Цитата(Павел Петров @ 3.4.2017, 17:01) *
Добрый день. На какое время рассчитывается (по длительности) расход воды при тушении административного здания? Сколько по времени будут тушить пожар? Есть информация что 15 минут? В каком нормативном документе это написано?

4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.