Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вне здания насосная на противопожарные нужды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
an4oy
Подскажите пожалуйста, возможно ли располагать насосную на противопожарные нужды производственного здания (3 эт., 10 000 м3 ) вне здания, а в рядом стоящем отапливаемом складском здании. Заранее спасибо!
Sindarkon
СП8, п.7.10.
an4oy
[quote name='Sindarkon' date='17.4.2017, 12:24' post='1290385']
СП8, п.7.10.
[/quote
У меня немного не так, заказчик не хочет чтобы в производственном здании размещали насосную пожаротушения.., р.s. жалко ему место, а просит поставить отдельное сооружение (рядом) и в нем уже расположить насосную пожаротушения!
Sindarkon
Вы уж определитесь: у вас рядом стоящее складское здание или отдельное здание насосной?

СП4, п.6.1.2.
an4oy
Цитата(Sindarkon @ 18.4.2017, 12:10) *
Вы уж определитесь: у вас рядом стоящее складское здание или отдельное здание насосной?

СП4, п.6.1.2.

В проектируемом производственном здание нужно обеспечить пожаротушение, а расположить насосную станцию хочу в 10 метрах в другом задние (назначение его склад)! Вот )
Sindarkon
Требования к насосным есть в СП5, СП8 и СП10. Выберете, что вам подходит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.