alexleon
Доброго времени.

Имеется местная вытяжная вентиляция в помещении площадью примерно (7х4) 28 кв. м. Потолок около 5 м.
Вдоль длинных стен подвешены 2 ветки воздуховодов диаметром 160 (2 м) с переходом на 250 (3м).
В каждой из ветвей врезаны решетки 300х100 с регулятором. По пять решеток на ветвь. Ветви с одной стороны соединяются перемычкой 315 мм и подсоединены к вентилятору. Вентилятор низкого давления №3,15 1,8-4,0 т. куб.м/час, 1200-680 Па 1,5 кВт. По словам клиента при работе очень слабая тяга в решетках. Он хочет чтобы "рвало".
Подозреваю, что вентилятор слабоват для такой задачи. Но как правильно выбрать замену ?
Если клиент хочет чтобы "рвало", то скорость в каждой решетке должна быть наверное 7-10 м/с. Тогда при живом сечении решетки 0,027 кв.м, через нее должно проходить минимум 680 куб.м/ч воздуха. Т.е. 6800 куб.м/ч на все. Но это уже вентилятор как минимум 4-75 №4 5,5 кВт 3,8 - 8,8 тыс. куб.м/час. 2000 Па.
Т.е получается, вместо вентилятора 4-75 №3,15 1,5 х 3000 надо ставить 4-75 №4 5,5 х 3000.
Правильны ли мои расчеты, есть ли гарантия, что все заработает как надо ?

Skaramush
А где расчёты-то? И ещё. Не смущает скорость 24 м/с в диаметре 315 при 6800 м3/час? Ни на какие мысли не наводит?

И основное. Нет такого "по словам клиента слабая тяга". Есть достаточна ли эффективность и выполняет ли вентиляция то, на что спроектирована. Остальное - вне профессии.