Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовое пожаротушение контейнера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Lenprom
Коллеги, мы должны оснастить свой контейнер с технологическим оборудованием системой газового пожаротушения.
В контейнере (типа морского) есть большой отсек с взрывоопасным оборудованием имеющий два приточных отверстия и два вытяжных (снабженных взрывозащищенными вытяжными вентиляторами). Теперь для обеспечения герметичности нам необходимо установить на всасе и выхлопе управляемый жалюзи или клапана с приводами во взрывозащищенном исполнении.
Посоветуйте бюджетное решение (можно с ручным взводом но электрическим срабатыванием).
Решение с приводом ЭПВ (белимо во взрывозащищенной оболочке) как-то небюджетно получается. Есть что-нибудь менее навороченное и более дешевое?
Lenprom
Переформулирую вопрос: встречаются ли электромагнитные привода (пружинный привод с электромагнитной защелкой) во взрывобезопасном исполнении?
И бывают ли такие привода в пневмоисполнении?
ИОВ
По электромагнитам вполне определённая информация тут на стр. 14
Цитата
Изготовление взрывозащищенного клапана с электромагнитом — невозможно

и тут на стр. 5
Цитата
Клапан во взрывозащищенном исполнении не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполнительного устройства.
Lenprom
ИОВ, спасибо за попытку помочь. Вторая ссылка не открылась, но и по первой все примерно ясно.
Действительно, ВЕЗА такого решения не предлагает. Для них типовым является засунуть электропривод Белимо во взрывонепроницаемую оболочку.
Можно засунуть во взрывнонепроницаемую оболочку и электроклапан, только с точки зрения ВЕЗА это не имеет смысла, т.к. основная стоимость - это взрывонепроницаемая оболочка, и никакой экономии от этого не получится.
Подход понятный, я с ним знаком. Так делает большинство.
Я думал, что возможно кто-то предлагает другие решения и решил спросить коллективный разум.

Существенно дешевле (раза в два примерно) обходится поворотная пневматика (если на объекте уже есть пневмокомпрессор).
Мне же не нужны ОГЗ клапана, мне нужны закрывающиеся жалюзи.
ИОВ
Цитата(Lenprom @ 10.7.2017, 15:54) *
ИОВ, спасибо за попытку помочь. Вторая ссылка не открылась, ...

Мне же не нужны ОГЗ клапана, мне нужны закрывающиеся жалюзи.

Странно, у меня и сейчас всё открывается. Это была ссылка на каталог Mercor PROOF, там указано
Цитата
Клапан во взрывозащищенном исполнении не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполнительного устройства.

Вы уверены, что не нужны противопож. клапаны? На этот контейнер не распространяются указания п. 7.13 СП 7 ?
Lenprom
Уверен. Не нужны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.