Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепление оросителей к распределительному трубопроводу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
alexandrpjatkov
Заказчик попросил разрисовать узел крепления к распределительному трубопроводу оросителей
СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3-«СВН-10»url]
[url="https://sa-biysk.ru/catalog/1357/"]ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10»

Правильно ли я понимаю, что это выглядит примерно так:
В распределительный трубопровод врезается патрубок с внутренней резьбой dу 15 (оросители применены dу 15, и резь ба у них как видно наружная) а затем уже на этот патрубок крепится ороситель? Или этот самый ороситель сразу вворачивается в распределительный трубопровод (без патрубка)?
Михаил I
Делаю по первому варианту. Есть люди, которые ставят вообще тройник.
alexandrpjatkov
Цитата(Михаил I @ 11.7.2017, 11:49) *
Делаю по первому варианту. Есть люди, которые ставят вообще тройник.

Значит и я так сделаю.
BTS
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.7.2017, 9:46) *
Заказчик попросил разрисовать узел крепления к распределительному трубопроводу оросителей
СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3-«СВН-10»url]
[url="https://sa-biysk.ru/catalog/1357/"]ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10»

Правильно ли я понимаю, что это выглядит примерно так:
В распределительный трубопровод врезается патрубок с внутренней резьбой dу 15 (оросители применены dу 15, и резь ба у них как видно наружная) а затем уже на этот патрубок крепится ороситель? Или этот самый ороситель сразу вворачивается в распределительный трубопровод (без патрубка)?

https://sa-biysk.ru/catalog/1350/
DSC
Как быть с требованием EN 12845 (тем, кто его придерживается ) об использовании трубопроводов диаметром не менее 15 мм?
Опуск (подъем_ от рядка вверх, затем:
а) переходная чугунная муфта с резьбой?
б) футурка?
в) стальной переход Ду20-Ду15, затем муфта и ороситель?
Кто как делает? И почему?
П.С. Вариант "а", вообщем не лежит душа к нему.
BTS
Цитата(DSC @ 23.6.2019, 18:59) *
Как быть с требованием EN 12845 (тем, кто его придерживается ) об использовании трубопроводов диаметром не менее 15 мм?
Опуск (подъем_ от рядка вверх, затем:
а) переходная чугунная муфта с резьбой?
б) футурка?
в) стальной переход Ду20-Ду15, затем муфта и ороситель?
Кто как делает? И почему?
П.С. Вариант "а", вообщем не лежит душа к нему.

Муфта 15 ГОСТ 8966-75 приваривается в стык и к трубам Ду15, и к трубам Ду 20. В зависимости от применяемой трубы Ду20, иногда торец муфты обтачивают болгаркой.Но даже если этого не делать, запаса прочности хватит. Если проходит труба Ду15,лучше брать с наружным диаметром не меньшим, чем внутренний диаметр резьбы муфты (редко проходит, больше на побудительных трубопроводах дренчерных систем и системах тонкораспылёнки). Если проверяют строго по EN-12845,возможно следует посмотреть соответствующий стандарт на сварку труб.
DSC
BTS, Благодарю за оперативность и развернутый ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.