shatiloleg
Здравствуйте. Ситуация следующая: есть оздоровительный банный комплекс. По нему выдали ТУ на подключение к существующим наружным сетям для системы ГВС. В ТУ прописан температурный график 130-70. Представителями данной теплогенерирующей компании была дана установка, что необходимо понизить температур в сети до 65-55 С за счет подмеса холодной воды. Прошу выложить пример данного узла смешения если у кого вдруг имеется и прошу подсказать как рассчитать (диаметр подводящей трубы ХВС, и какой клапан туда необходимо поставить).
tiptop
Цитата(shatiloleg @ 7.9.2017, 11:09) *
есть оздоровительный банный комплекс. По нему выдали ТУ на подключение к существующим наружным сетям для системы ГВС. В ТУ прописан температурный график 130-70. Представителями данной теплогенерирующей компании была дана установка, что необходимо понизить температур в сети до 65-55 С за счет подмеса холодной воды.

Зависимых систем ГВС не бывает.
Галиев
Я так понимаю, что автор ни фига не понял и собирается холодной водопроводной водой разбавлять сетевую 130-ти градусную.
в_михалыч
А отопление при Вашей ситуации в оздоровительном банном комплексе не от сетей теплоснабжающей организации? Если от нее, то 130-70 у Вас уже есть в комплексе. Вот этой водой 130-70 в теплообменнике, который рассчитаете и установите, будете нагревать водопроводную воду до температуры горячего водоснабжения.
Использовать теплоноситель (разбавленный – неразбавленный) непосредственно для горячего водоснабжения, что предлагают, давно запрещено.