Gala
Коллеги нужна помощь.
20-ти этажный жилой дом (на первом этаже - административка; 2-20 включительно жилье) , поквартирная система отопления. Стояк единый на все 19-ть (со 2-го по 20-тый этажи включительно)...меня смущает гидравлика (которую я не пересчитывала, а расчет проектировщик мне не предоставил).
будет ли работать система?
я бы сделала зонирование и разделила 20-ть этажей на два стояка: со 2-10 этажи один стояк; с 11-20 этажи второй стояк соответсвенно

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Gala
система отопления - с нижней разводкой, по закрытой схема (теплообменник), температурный график 90-65 С, стояки сталь, потом после гребенки - PEX-C "пошел" в квартиру, приборы отопления - алюминиевые радиаторы с термостатикой
Амиго
Цитата
я бы сделала зонирование и разделила 20-ть этажей на два стояка: со 2-10 этажи один стояк; с 11-20 этажи второй стояк соответсвенно

а зачем?

Цитата
Стояк единый на все 19-ть (со 2-го по 20-тый этажи включительно)...меня смущает гидравлика (которую я не пересчитывала, а расчет проектировщик мне не предоставил).

А вы кто?
Gala
зачем - затем что сопротивление такой системы на первый взгляд очень большое.
я - на сегодняшний день инженер пто, в прошлом проектировщик ОВ, ВК rolleyes.gif

проектированием на прямую не занимаюсь уже года два, да и опыт проектирования жилья свыше 17 этажей, не было.
чертеж вложенный - "сырой", есть ошибки с нагрузками, соответственно с расходами и диаметрами (((

для меня важна в последующем - 100% работоспособность такой системы; основываясь на личный опыт (пусконаладок и эксплуатацию), я подозреваю что отопление где то в районе 14 этажа и выше - будет работать не удовлетворительно.

вот и решила вспомнить былое, и обратиться на форум: на сколько "живое" предложенное техническое решение?
Амиго
Если за сопротивление то напрасно беспокоитесь. До 25 этажей строим именно так. Знаю что и выше так делают, сам не пробовал. Там уже давление на первых этажах будет около 100м. За пластик я б начал волноваца. А 70 метров фигня... если нормально все пощитано и не "сэкономлено" на балансировочногй арматуре.
Gala
Амиго
я вот за пластик не беспокоюсь, сама я не очень хорошо к сшитому полиэтилену отношусь, но в данном случае - присоединение независимое, температура не запредельная и в случае чего есть - производитель, который дает гарантии при соблюдении рабочих параметров, что мы и делаем.
балансировка - автоматическая данфосс, тут я не волнуюсь.
в общем за все оборудование по отдельности - я уверена
но вот в целом если смотреть на схему - прямо сомнения меня съедают.
Амиго
Цитата
прямо сомнения меня съедают.

Забейте это в данфос со. Метров 5-6 сопротивление будет. Тока диаметры стояка лучше вручную вбить. А то он там нащитает.
испытатель
Правильно, что разбили, иначе давление на нижнем этаже задерется выше допустимого. ГВС тоже неизбежно разбивать придется, поэтому, все нормально.
speleos
Цитата(Gala @ 6.10.2017, 10:25) *
зачем - затем что сопротивление такой системы на первый взгляд очень большое.


у вас там на схемке есть и диаметры, и тепловая нагрузка. Можно по участкам посчитать через тепло расход при заданном перепаде температур на участках, а потом по диаметрам прикинуть скорости потока. Из скоростей станет все понятно.
На каждый стояк минут по 5 выйдет.

На правом стояке первый участок (диаметром 89*3) вполне нормальный.
Inchin
Цитата(Gala @ 6.10.2017, 12:17) *
Амиго
но вот в целом если смотреть на схему - прямо сомнения меня съедают.

Самый лучший совет, это рассчитать гидравлику. Например, в проге Аудитор СО 3.8
Это чтобы не сомневаться.
tolik-8422
Гидравлика это конечно хорошо... Но вот реальность интересная штука.

У нас на доме стояк с 1 по 8 и с 9 по 16 этаж.
Трубы от стояка до квартиры в полу. Некоторые умудрились заменить их на полипропилен, нарушив гидравлику.

Уже квартир 10 понаставили насосов.

Третьи переподключили батареи напрямую, четвертые намутили ленинградку.

И теперь некоторые ноют , холодно им... Хотя у соседа африка...

Хорошо хоть балансировочники поставили строители, сейчас вот поджимаем самых "умных"