Здравствуйте!
Имеется арочное здание высотой 8.2 м, перекрытие на высоте 3м. До 3 м отапливаемая часть, вверху неотапливаемая без помещений.
Хочу установить на перекрытии приточную установку.
Вопрос: Надо ли для приточной установки делать отдельно помещение со стенами и перекрытием? или можно установить на открытом пространстве?
Woodcuter
В принципе "запрета" по нормам нет - но я бы не баловался и организовал там таки помещение. ( так как "запрета" нет, но есть очень большой шанс того что вас экспертиза - попросит доказать что "шум" от установки не превысит нормируемых значений). Да и в помещении с массовым пребыванием людей ставить что то "открыто" - я бы не рискнул.
Амиго
Цитата
Вопрос: Надо ли для приточной установки делать отдельно помещение со стенами и перекрытием? или можно установить на открытом пространстве?

Всмысле без помещений? Открыто чтоль стоит?
Это помещение все равно как то должно называца. Чердачное или тех этаж или еще как то.
Вапще сморя что обслуживает приточка. Скорее всего венткамера будет категорируемым помещением. А значит стены с пределом огнестойкости и пр гемор. ну и выгороженную венткамеру легче греть будет чем весь объем "помещения без названия". Или подогрев электрический?
Есть в сп 60 пунктик что можно под потолок обслуживаемых помещений подвешивать мелкие установки, без всяких венткамер и пр. Так не проще поступить?