Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема разогрева мазута в резервуаре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
revenko_do
Привет, коллеги!
Вопрос по схеме подогрева мазута в резервуарах топлива для жидкотопливной котельной, обязательно ли делать ее независимой?
В СП89 пункт есть про независимую схему, но он не обязывает ее делать.
В проекте сделана зависимая схема подогрева от котельной, эксперт требует разделить контур и поставить теплообменник.
Кто сталкивался с такой задачей и можно (обязательно) ссылки на нормы.
Nemesis
А подогреватели в резервуарах с мазутом какие: внутренние или наружные? Если наружные — смысла в отдельном контуре особо нет, если — внутренние, то хуже, во первых возникает риск обводнить мазут, во вторых риск замазутить конденсат, чтобы не допустить второй сценарий в нормативах есть фраза: СП "Тепловые сети":

Цитата
Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети.

При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.