Тема уже обсуждалась, но вопрос так и остался - как все таки считать расход воды на пожаротушение.
По СП118 приложение Л п.Л.15 нужно просчитать два варианта, один из которых предусматривает работу спринклерных установок сцены (покрытия сцены, все рабочие галереи и переходные мостики) + ПК + дренчера.
Обязательно ли рассматривать этот пункт так, что мы должны за диктующий участок принять работу всех спринклеров покрытия сцены, всех рабочих галерей и переходных мостиков? У меня пять рабочих галерей и получается в сумме очень много спринклеров.
Например у меня их в театре 200. Минимум из спринклера выливается 0,9 л/с для создания интенсивности 0,1 л/с м2, получаем минимум 200 л/с только на спринклера. Неужели у всех театров такие бешенные расходы?
Поделитесь опытом, как вы считаете расход на спринклерах в театрах: как описано выше или это не имеет смысла? Или может надо брать только спринклера покрытия сцены?