Здравствуйте! У меня несколько зданий - для одного наружное пожаротушение - 25 л/с, внутреннее - 2х5,2 л/с, для другого наружное 20 л/с, внутреннее 2х6,3 л/с. Пожар один.
Подскажите как правильно понять требования СП 8.13130 - п. 5.11 .
Надо взять для одного здания и внутренний и наружный пожар с максимальным суммарным расходом т.е. 25+10,4=35,4л/с или взять один максимальный наружный и 1 внутренний пожар отдельно по зданиям т.е. 25+12,6=37,6л/с?
Dima_UA
Цитата(Алекс1981 @ 27.11.2017, 23:13) *
Надо взять для одного здания и внутренний и наружный пожар с максимальным суммарным расходом т.е. 25+10,4=35,4л/с

Ferdipendoz
+1
Берётся один пожар на диктующем здании и соответственно суммируются внутреннее и наружное пожаротушение для него.