Shalatonin
Добрый день, задумался над расчетом по СП 30.13330.2016, а именно расчет вероятности действия приборов (P) и Суточного расхода воды.
Для примера возьмем: производственные цехи (1 человек в СМЕНУ) , 2 смены по 12 часов.
При расчете вероятности действия прибора (P) надо ли умножать U-количество водопотребителей на количество смен?
Когда суточный расчитываю умножаю U*количество смен. Вот и задумался а нужно ли при расчете Р делать тоже самое?
Aerl
не нужно умножать, берете потребителей в максимальную смену
Ferdipendoz
Зачем это? Вы же часовую вероятность, да секундную рассчитываете. Этот час или эта секунда - она же в пределах одной смены длится, люди с другой смены в это время дома в туалет ходят. Или в кинотеатре
Shalatonin
Цитата(Ferdipendoz @ 30.11.2017, 13:28) *
Зачем это? Вы же часовую вероятность, да секундную рассчитываете. Этот час или эта секунда - она же в пределах одной смены длится, люди с другой смены в это время дома в туалет ходят. Или в кинотеатре

Да это понятно) Всегда делал так не умножая, просто чет вдруг задумался )