alexandrpjatkov
18.12.2017, 14:38
Имеется проект АУПТ реконструируемого здания киноконцертного зала. Проект выполнен не мной и я его лишь корректирую. В зрительном зале имеется люстра на которую направлены спринклеры водяного пожаротушения. Заказчик задает резонный вопрос-а можно ли тушить люстру водой (это же все таки электрика)? Вот и я хочу понять это. равно как и понять чем мог руководствоваться проектировщик, запроектировав подобное. Прошу помочь.
Sindarkon
18.12.2017, 15:16
5.1.7 Для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
Я бы не стал так переживать из-за люстры. Открытые токоведущие части на ней ещё нужно поискать. К тому же, быстрее на самой люстре возникнет КЗ, чем по распылённой струе 220 В придут в какого-нибудь зрителя.