Katesy
согласно ткп общественные здания и сооружения(приложение Д, п.Д9):Спринклерными установками оборудуют: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм, кроме встроенного оборудования сцены, карманы сцены, арьерсцену, а также складские помещения, кладовые,мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камеру пылеудаления. а так же согласно ТКП 45-2.02-190 п.6.8.2 - спринклерные УП следует проектировать для помещений высотой не более 20м.

у меня от пола до потолка сцены 24м, как быть в такой ситуации?
Serg Ivanov
Цитата(Katesy @ 27.12.2017, 1:18) *
согласно ткп общественные здания и сооружения(приложение Д, п.Д9):Спринклерными установками оборудуют: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм, кроме встроенного оборудования сцены, карманы сцены, арьерсцену, а также складские помещения, кладовые,мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камеру пылеудаления. а так же согласно ТКП 45-2.02-190 п.6.8.2 - спринклерные УП следует проектировать для помещений высотой не более 20м.

у меня от пола до потолка сцены 24м, как быть в такой ситуации?

Ещё и на колосники вешать.