Товарищи, вопрос:
Монтируем сплит-системы, трассы прокладываем в стояках здания, вертикально, каждая фреоновая медная труба (6 мм и 12 мм) - в своей изоляции (K-Flex)? межблочный кабель (5х25) - в гофре пластиковой. Гофру и трассы в изоляции скрепляем в один пучок скотчем k-flex самоклеющимся.

Возражения заказчика:
1) Межблочный кабель в гофре по мнению заказчика должен идти отдельно, не прикрепляясь к трассам
2) Скотчем k-flex опять же по мнению заказчика друг к другу фреонопроводы скреплять нельзя.

Хотелось бы разобраться - правомерны ли такие замечания?
ivan-l-ing
так а что ж вы допустили чтобы зак это увидел?
вы же как инженер знаете какие способы крепления трубопроводов существуют
вы видели чтобы отопление по подвалу подачу к обратке скотчем прикручивали и при этом заявляли что сие способ скрепления
winch
Цитата(ivan-l-ing @ 12.1.2018, 16:49) *
так а что ж вы допустили чтобы зак это увидел?
вы же как инженер знаете какие способы крепления трубопроводов существуют
вы видели чтобы отопление по подвалу подачу к обратке скотчем прикручивали и при этом заявляли что сие способ скрепления



Люблю ответы по теме и по существу вопроса...

Вообще, когда жидкостная и газовая трубки находятся каждая в своей изоляции ,то никакого вреда от из прокладки бок о бок не будет. Зак докопался не до них, как таковых, до того, что с ними стянут еще и межблочный кабель в гофре.
Собственно, в подавляющем большинстве случаев для сплит-систем на практике так и протягивают, уложив в лоток или штробу.
ivan-l-ing