El*za
Добрый день!
Получила замечание от эксперта, что не подтверждена принятая величина очищаемого слоя осадков за дождь с учетом концентрации загрязнений отводимого поверхностного стока.
Расчет был произведен по СП 32.13330 п. 7.3.1, где максимальный слой осадков за дождь hа согласно СП можно принять из п. 7.3.4.
Эксперт ссылается на ВНТП 3-85 п. 3.22 и "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий .... ОАО НИИ ВОДГЕО 2014" раздел 5.2.
Не совсем понимаю, что именно нужно указать, может кто сталкивался с подобным вопросом helpsmilie.gif
Ferdipendoz
А вы уверены, что у вас предприятие 1 группы?
Если в ход идёт ВНТП 3-85, то я подозреваю, что у вас 2 группа и ha считается по-другому. Смотрите методические указания ВОДГЕО
El*za
Цитата(Ferdipendoz @ 11.2.2018, 15:20) *
А вы уверены, что у вас предприятие 1 группы?
Если в ход идёт ВНТП 3-85, то я подозреваю, что у вас 2 группа и ha считается по-другому. Смотрите методические указания ВОДГЕО

Спасибо за ответ clap.gif
Вы были правы, что наш объект - 2-ой группы