edyardsss
Здравствуйте, Коллеги!
На объекте имеется осевой вентилятор 55000м3/ч 100Па.
Шумовые характеристики на 10Дба зашкаливают согласно действующих норм.
100Па рассчитаны на весь воздуховод. Применить шумоглушитель не можем.
Конечный участок от вентилятора направлен вниз.
Кто какие решения знает. Есть небольшое предположение если изолировать воздуховод. Но как справиться с шумовыми характеристиками которые выходят из воздуховода на улицу?
Skaramush
Что мешает поставить трубчатый шумоглушитель без сердечника? У осевого спектр шума хорошо гасится. Даже на охлаждение конденсаторов есть штатные шумоглушители.

И предупреждение Вам за несоблюдение правил:
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.

5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.

6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.


Пункт шесть - основание для того, что произошло с этой темой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.