конденсационный котёл с напорной горелкой. в системе дымохода предусмотрено место отвода конденсата.
далее устанавливаем гидравлический затвор нужной высоты и отводим через нейтрализатор в дренаж. все это установлено в котельной.
с одной стороны все понятно....
но с другой стороны, так же понятно, что за этим затвором надо следить. при первом запуске его заполнить, и далее не допускать его высыхания.
иначе дым через эту линию попадает в помещение котельной.
а есть какие либо решения по отводу конденсата без необходимости слежения за наполнением гидрозатвора?
или я зря переживаю такое явление не фатально?