Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа "Гидравлический расчет АУПТ Online"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Антон, Fireproff
Доброго времени суток, уважаемые инженеры и проектировщики систем пожаротушения! )
Хочу представить вашему вниманию онлайн-программу "Гидравлического расчета АУПТ" (на трубах Fireproff):
Гидрорасчет АУПТ Online
Хотелось бы получить отзывы о работе программы, предложения, ошибки. Напишите, пожалуйста, ваше мнение либо в теме, либо на электронную почту: mail@fireproff.ru c пометкой "АУПТ онлайн".
jiexawcr
1. зачем задавать конкретные оросители и потом вносить их данные? данные желательно, что бы вводились автоматически после их выбора, но после их можно было бы изменить для применения других производителей. Бриз-В вообще нету.
2. шаг оросителей нужно разделить по осям, например "шаг по оси У" и "шаг по оси Х"
3. Питающий трубопровод вносится на 1 странице, потом еще и на 2. вероятно на 1 странице подающий, но это нарует последовательность рассчета: от оросителя до источника
4. в конце приведены потери узла управления, но его характеристики и тип нигде не указываются.
5. как посчитаны местные сопротивления? желательно, что был выбор по типу расчета местных сопротивлений: в % и точные значения по числу фасонных частей.
6. при добавлении ветви желательно, что бы копировались данные с первой или предыдущей ветви (а лучше что бы был выбор "шаблонной" ветви при добавлении новой).

Вывод данных как-то будет формироваться в лист(ы) отчета?
Антон, Fireproff
jiexawcr, постараюсь ответить:
1. Мы работаем над разделением ручного и автоматического ввода. База оросителей неполная, в ближайшее время база будет обновлена. Когда она будет доработана - появится автоматический ввод.
2. Спасибо за замечание, примем к сведению! Доработаем алгоритм.
3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?
4. На данный момент используются данные узла управления спринклерного водозаполненного УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Прямоточный-100". Базу дорабатываем.
5. Местные сопротивления посчитаны в процентах.
6. Очень интересная мысль smile.gif

Большое спасибо за отзыв! )
Михаил I
Диктующий напор ввести....
А что сделает тогда программа? Сосчитает одну формулу? Не знаю что быстрее.
Антон, Fireproff
Михаил, алгоритм расчета ведется по приложению "В" СП5.
Цитата(Михаил I @ 25.3.2018, 12:43) *
Диктующий напор ввести....
А что сделает тогда программа? Сосчитает одну формулу? Не знаю что быстрее.

Вот тут не совсем понятно.. Разъясните, пожалуйста smile.gif
jiexawcr
Цитата(Антон, Fireproff @ 23.3.2018, 13:35) *
jiexawcr, постараюсь ответить:

3. На первой странице считается питающий трубопровод, который находится в пределах диктующей площади. На второй странице считается питающий трубопровод от узла управления до диктующей площади. Что вы подразумеваете под словом "Подающий"?

извиняюсь, имел в виду "подводящий" по терминологии сп5.

тогда мне не понятны "тупиковая" и "кольцевая" часть. от насосной до кольца идет тупиковая, дальше кольцо. если есть "отростки" от кольца то это уже частности, которыми можно пренебрегать, условно принимая кольцевыми при их диаметре равном кольцу.

Михаил I на сколько понимаю там указывается минимальный напор по паспорту оросителя. при желании можно повысить для увеличения интенсивности.
Михаил I
Цитата(jiexawcr @ 28.3.2018, 13:02) *
можно повысить для увеличения интенсивности.


Это делать должна программа или я?
jiexawcr
Антон, Fireproff какая цель вашей программы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.