Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Емкость для хранения АММИАКА - можно ли производить гидроиспытания?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
bert0390
Добрый день господа!!!

не могу найти информацию, по поводу проведения гидроиспытания емкости АММИАКА. про то, что пневмоиспытания с АЭ можно проводить - я знаю, а на счет гидроиспытаний- информацию не нашел.
Twonk
Проводят. Проводят после изготовления для проверки швов, проводят после монтажа, проводят в ходе освидетельствования. Пневмоиспытания с АЭ - это лишь мера, когда ГИ проводить нельзя. А так ГИ - основной метод испытаний. Почему думаете, что аммиак будет исключением? У Вас паспорт сосуда есть? Там написано чем проводить испытания.