Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пароснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
x-legend
Коллеги, приветствую.

Столкнулся с вопросом о расчете Kvs на редукторе пара. До этого с пароснабжением особо не сталкивался.

Подскажите, кто знает, какое оптимальное падение давление принять на редукторе? Пар с давлением 10 бар редуцируется до 5 бар
Twonk
Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2. На самом деле Вы неверно понимаете свою задачу - нужно подобрать такой редуктор, который бы обеспечивал падение давление именно для Вашего расхода, для этого и нужно KVS. Но про расход Вы ничего не сообщили
tiptop
Цитата(Twonk @ 25.3.2018, 13:10) *
Очевидный ответ. Если с 10 нужно снизить до 5, то падение давления на редукторе должно быть равно 10-5=5 кгс/см2.

Возможно, автору кажется, что 5 атмосфер перепада - многовато?
Valiko
Без параметра "расход" - ответа не будет
x-legend
Коллеги, расход составляет 840кг/ч, что при 10 барах и удельном объеме составит 0,194: 840*0,194=162,96 куб.м//ч
tiptop
У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.
Twonk
Цитата(tiptop @ 25.3.2018, 22:53) *
У меня по расчёту получилось, что Kv=7,4.

А как считали?