Ditmar1982
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Имеется промышленный корпус, в нем температура поддерживается +5. Со стороны вентиляции его обслуживают несколько установок. Имеются водяные калориферы. У производителя датчик температуры защиты от размораживания калорифера настроен на +5. Получается установки постоянно будут "в аварии". Какие варианты или вариант один предложите, чтобы этого избежать. Тепла лишнего не имеется. Спасибо за ответы.
LordN
антифриз
WAKO
А чем поддерживается температура в помещении, отоплением или вентиляцией(воздушным отоплением)?
Установите температуру приточного воздуха выше +5, у вас же есть теплопотери, которые нужно компенсировать. Да и если это не воздушное отопление, температура притока сильно не повлияет на температуру помещения при небольших кратностях. К тому же чтобы греть воздух, температура теплообменника полюбому будет выше заданной температуры воздуха в помещении. Так что температура ТО у вас не опустится до температуры уставки термотата
ssn
температура +5 в приточке может достигаться путём перепуска воздуха частично мимо нагревателя.
при этом сохраняется нормальная температура на выходе из теплообменника, а далее смешением получаем требуемую.
yavent
антифриз!!!! не получится у вас на +5 на воде..вероятность разрыва калорифера велика...подавайте +12-+10
Skaramush
Коллеги, а ничего, что "поддержание в помещении +5" и "температура приточного воздуха за нагревателем +5" это, мягко говоря, несколько разные вещи?
Ditmar1982
Виноват, виноват, виноват. Всем спасибо, кто откликнулся. Температура воздуха +5 поддерживается системой отопления (тепловентиляторы), а система вентиляции просто греет воздух до +5 , без перегрева.
Skaramush
Тогда антифриз, без вариантов.
vsklokoch
Да, только антифриз, но там есть еще один момент:
Цитата(Ditmar1982 @ 6.4.2018, 16:17) *
У производителя датчик температуры защиты от размораживания калорифера настроен на +5. Получается установки постоянно будут "в аварии".

Если "не ниже +5" зашито в самой автоматике (двойная защита - термостатом и датчиком температуры притока), то чтобы не было аварии нужно либо заменить канальный датчик температуры (термистор), либо установить к имеющемуся в параллель резистор, соответствующего номинала.


Цитата(ssn @ 7.4.2018, 17:37) *
температура +5 в приточке может достигаться путём перепуска воздуха частично мимо нагревателя.

Кстати, такое тоже делал.
ИОВ
Цитата(Ditmar1982 @ 6.4.2018, 15:17) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Имеется промышленный корпус, в нем температура поддерживается +5. Со стороны вентиляции его обслуживают несколько установок. Имеются водяные калориферы. У производителя датчик температуры защиты от размораживания калорифера настроен на +5. Получается установки постоянно будут "в аварии". Какие варианты или вариант один предложите, чтобы этого избежать. Тепла лишнего не имеется.

Если возможности воздухонвгревателя позволяют, то

Цитата(yavent @ 9.4.2018, 5:29) *
...подавайте +12-+10

А часть тепловентиляторов включать только по датчику температур в помещении. В этом случае общий расход тепла на помещение, практически, не изменится.
Ditmar1982
Всем спасибо за познавательные ответы! Премного благодарен!