Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
zavit06
В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) *
В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды.
Valiko
Тепловую схему (с указанием места установки теплосчётчика) - в студию
инж323
мойте ПРЭМы, когда невязка по расходам станет более 4%( 2% и + 2%)
HeatServ
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 11:30) *
В домах стоят приборы учета потребления теплоносителя и и тепловой энергии из водяной системы. Система ГВС открытая, при снятии показаний расхода получается, что расход на подаче меньше чем на обратке... Из-за чего может быть такая картина?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Явление называется небалансом масс. Влиять на электромагнитный расходомер может что угодно. Можно попробовать перекинуть расходомеры местами, при этом, пользуясь случаем, промыть их ёршиком с саноксом или ещё чем ядрёным. Также не лишним будет заземлить их квадратом (подачу с обраткой проводом с клеммы связать), а если и это не поможет, то перекинуть блоки питания местами будет не лишним. И если это всё не помогло, то расходомеры надо тащить на калибровку.
zavit06
На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка)

Цитата(tiptop @ 9.4.2018, 14:11) *
Из-за того, что работает регулятор температуры горячей воды.

Регулятора температуры нет, что приходит с котельной - то и имеем...
HeatServ
Цитата(zavit06 @ 9.4.2018, 16:28) *
На учете стоят крыльчатые счетчики СКБи-40 (подача), СКБи-32 (обратка)
Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо.
А это узел учёта коммерческий или так?
zavit06
Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 18:43) *
Ещё и разного типоразмера? Сильно. Может цены импульсов ввели некорректно? Крыльчатые загрязняются ещё быстрее, их так просто не почистить, отмачивать надо.
А это узел учёта коммерческий или так?

Узел коммерческий, типоразмер по проекту, цены импульсов по паспорту, счётчики новые,
расход по теплощетчику и по механической шкале совпадают...:-(
СИГ
Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды?
zavit06
Цитата(СИГ @ 10.4.2018, 8:45) *
Каковы давления в системе ХВС и циркуляционном трубопроводе ГВС? Возможно, подмес холодной воды?

ХВС-6, ГВС-5. Сегодня вечером попробую перекрыть подачу ГВС и посмотрю расход по обратке.
ssn
Цитата(HeatServ @ 9.4.2018, 16:43) *
Ещё и разного типоразмера? Сильно.


дак это же ГВС. Т3 и Т4 разные расходы расчетные... или все равно ставят одного диаметра первичные вычислители?
jiexawcr
у вас расходы 0,7-1,7м3/час ? если так, то счетчики слишком большие для таких расходов и меньший считает чуть точнее, но все равно "плохо".
судя по паспорту должны быть Ду20 счетчики.
Valiko
При открытой системе показания счетчиков не могут быть одинаковыми. СХЕМУ покажите, пожалуйста