barbatus
Добрый день, вопрос вот в чем в жилом доме есть системы дымоудаления и подпора воздуха в шахту лифта, при срабатывании пожарной сигнализации происходит автоматическое включение данных систем, при этом двери на этажах перестают открываться (слишком сильно тянет дымоудаление + подпор) так вот как уменьшить тягу на этих двигателях??? если перекрыть воздуховоды на половину это поможет??? двигатели 11кВ
Composter
Если дом построен после 2009 года то должна быть система компенсации ду, которая позволит открывать спокойно двери.
Если простым языком то система ДУ рассчитана на то чтобы дым не опускался ниже 2 метров. Если вы измените гидравлику сети то дым будет опускаться ниже, значит толку от такой системы будет ноль целых ноль десятых.
Единственный вариант это проверить фактические с проектными данными . Может быть перезаложен вентилятор и фактический расход больше в 1.5 - 2 раза чем нужно. И тогда уже плясать от этого.
barbatus
Цитата(Composter @ 12.4.2018, 12:40) *
Единственный вариант это проверить фактические с проектными данными .

это совсем не вариант))) проектов нет.
ИОВ
Цитата(barbatus @ 12.4.2018, 12:06) *
...в жилом доме есть системы дымоудаления и подпора воздуха в шахту лифта, при срабатывании пожарной сигнализации происходит автоматическое включение данных систем, при этом двери на этажах перестают открываться (слишком сильно тянет дымоудаление + подпор) ...

А Вы по отношению к этим системам кто? и с какой целью вопросы задаёте?
Skaramush
Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.