moekaudit
Добрый день! По ТСН 23-304-99 (МГСН 2.01-99) при проектировании двухзонных систем горячего водоснабжения допускается вместо циркуляционных насосов нижних зон применять элеваторы.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывать такой элеватор на ГВС вместо циркуляционных насосов 1-ой зоны??
Serg Ivanov
Цитата(moekaudit @ 16.4.2018, 10:42) *
Добрый день! По ТСН 23-304-99 (МГСН 2.01-99) при проектировании двухзонных систем горячего водоснабжения допускается вместо циркуляционных насосов нижних зон применять элеваторы.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывать такой элеватор на ГВС вместо циркуляционных насосов 1-ой зоны??

Гм.. Если нет водоразбора - гидроэлеватор не работает. Если водоразбор есть - циркуляция не особо нужна. Я бы избегал таких оригинальных решений.