Pirate
Вечер добрый! Есть ЛК типа Н2 с подпором при пожаре. Есть требование:
Цитата
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.

Вопрос вот в чем. Можно ли на 1-ом этаже сделать две двери в ЛК: одна - наружу; другая - в вестибюль или коридор?
Помню что-то было в СП 7, что вроде как одна дверь только должна быть, или я что-то путаю?
ИОВ
Явно путаете!
По СП 1
Цитата
4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу

Т.е. м.б и 2 двери. При определённых условиях по п.4.6 это является даже обязательным решением.
NOVIK_N
Цитата(Pirate @ 18.4.2018, 21:57) *
Есть ЛК типа Н2 с подпором при пожаре. Есть требование:
"Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления".

Интересно, а что за источник, который смело выдвигает "чудаковатое" требование, которое запрещает использование клапана сброса избыточного давления (КСИД) в ЛК Н2, что не позволит открыть дверь из коридора этажа пожара в ЛК при закрытых выходных дверях из здания наружу?
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 19.4.2018, 10:56) *
Интересно, а что за источник,

См. п.4.4.8 СП 1 и п. 5.4.16 СП 2.
Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку - надо было писать о проёмах противодымной вентиляции вообще, а не только о подаче воздуха/подпоре.
Хотя, с точки зрения ОВ-шника, КСИД также является элементом системы подпора в ЛК. Но, конечно, буквально к подаче воздуха, он отношения не имеет.
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 19.4.2018, 11:31) *
См. п.4.4.8 СП 1 и п. 5.4.16 СП 2. Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку

Спасибо за ссылку на п. 4.4.8 СП 1.

П. 5.4.16 СП 2 корректен, потому что ограничение касается только внутренних стен ЛК Н2.