Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор схемы подключения узла подмеса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ceeatenan
Добрый день уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой первый раз. Цель установить узел смешения на существующую систему отопления. Схему прикладываю.
Куда ставить узел смешение? По идее он должен быть после теплообменника ГВС. Мне перерезать трубопровод первых подъездов, чтобы он шел до теплообменника или делать два узла смешения? Может кто то предложит свой вариант. Буду очень признателен за помощь.
Ацетилен
Не знаю насчёт узла смешения, но при выложенной схеме вы рискуете ВНЕЗАПНО нарваться на горячую обратку. Советую просчитать систему и ГВС и отопления на различные (от и до) температуры наружнего воздуха, с учётом температурного графика.
HeatServ
Смешение-то где?
dvortsov
За отпайками на ГВС ставите смесительный узел. Все линии на отопление переносите за смесительный. Насосы тоже.
BIONDER
Обратитесь в Данфосс. У них готовые узлы и техпотдержка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.