Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гравитационное давление "Естественная вентиляция"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ingener_seb
Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией... Заказчик просит установить в проекте 2 клапана 2400х1500(решетка) в промышленном помещении. Первый клапан установить на отметке +0,500 м а второй на отметке + 15.000 м. Я ему говорю что приток можно сделать через клапан, а вытяжку нужно делать дефлектором, чтобы был воздухообмен. Заказчик говорит что можно обойтись без дефлектора, якобы на отм. + 15.000 м есть гравитационное давление и будет все вытягивать через клапан ( создаваться естественный сквозняк).

1) Такое вообще возможно? если да то не помешает методика расчета. Возможно это называется по другому например: "неорганизованная естественная вентиляция" ??
2) Существуют клапана в виде решетки ,которые выполняют такую же функцию как дефлектор ?
ИОВ
Цитата(ingener_seb @ 26.6.2018, 17:04) *
1) Такое вообще возможно? если да то не помешает методика расчета.

Возможно, при определённых условиях: наличии теплоизбытков в помещении и соблюдении условий по размещению вытяжных проёмов, как минимум, в 2-х нар. стенах.
Вам нужно ознакомиться с темой аэрация производственных помещений - гугл Вам в помощь, для начала вот.
Расчёты приведены в учебниках/книгах по вентиляции/аэрации термическх цехов и цехов с большими теплоизбытками, например, тут.
ingener_seb
Спасибо большое за совет! Буду изучать ссылки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.