подскажите пожалуйста в какую систему отводить конденсат от установки с содержанием: Cd <0,002 Cr <0,01 Ni <0,01 Учитывая значения в мг / л я так понял есть ливневая, и бытовая. Производственной вроде как нет.
alexandrpjatkov
5.7.2018, 12:56
Цитата(19sergei91 @ 5.7.2018, 14:11)
Добрый день!
подскажите пожалуйста в какую систему отводить конденсат от установки с содержанием: Cd <0,002 Cr <0,01 Ni <0,01 Учитывая значения в мг / л я так понял есть ливневая, и бытовая. Производственной вроде как нет.
Не зная всех показателей (состав стоков)-трудно сказать куда и что сливать. В ливневку я бы наверное ничего не стал сливать, а вот возможно или нет сливать в хоз-бытовую канализацию-надо посмотреть исходя из состава стоков и требований по составу стоков принимаемх хоз-быт канализацией. Как вариант-можно еще зарыть емкость и оттуда вывозить автомобилем на очистные ...
miter
5.7.2018, 14:54
Еще ж еще смотря что за объект По уму конечно в отдельную сеть. По факту наверняка можно и в хозбыт, и в ливневку, если тихо
19sergei91
5.7.2018, 14:58
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2018, 14:51)
Не зная всех показателей (состав стоков)-трудно сказать куда и что сливать. В ливневку я бы наверное ничего не стал сливать, а вот возможно или нет сливать в хоз-бытовую канализацию-надо посмотреть исходя из состава стоков и требований по составу стоков принимаемх хоз-быт канализацией. Как вариант-можно еще зарыть емкость и оттуда вывозить автомобилем на очистные ...
а почему в ливневку бы не стали? это же в принципе взвешанные вещества получаются... не химикаты какието и не органика. Это конденсат от котла
Никитос
5.7.2018, 15:26
Цитата(19sergei91 @ 5.7.2018, 13:11)
Добрый день!
подскажите пожалуйста в какую систему отводить конденсат от установки с содержанием: Cd <0,002 Cr <0,01 Ni <0,01 Учитывая значения в мг / л я так понял есть ливневая, и бытовая. Производственной вроде как нет.
Каков расход сети? Какие сети постоянно работают и с каким расходом?
19sergei91
5.7.2018, 15:53
Цитата(Никитос @ 5.7.2018, 15:26)
Каков расход сети? Какие сети постоянно работают и с каким расходом?
расход конденсата мизерный. до 70 л/час это при максимаьной нагрузке. Постоянно работают бытовка ну и ливневка при дожде. Больше нет ничего
инж323
5.7.2018, 16:39
так и сравните свои концентрации с допустимыми для стока в каждую из сетей. вы себе с чего запреты и проблемы придумали?
Никитос
6.7.2018, 17:20
Цитата(19sergei91 @ 5.7.2018, 16:53)
расход конденсата мизерный. до 70 л/час это при максимаьной нагрузке. Постоянно работают бытовка ну и ливневка при дожде. Больше нет ничего
Считайте все расходы, периодичность...и сливайте в бытовку. Потом можно рассчитать остаточные концентрации (если задолбит эксперт) и дать им что-то вроде 0,0000001 мг/м3 и они отвалят