Добрый день! Не ругайте, сколько смог прочел на форуме, но все же задам вопрос по датчику отмены пуска пож. насосов до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата. Заранее, если где-то всплывал именно этот вопрос, прошу меня ткнуть, спасибо.
Имею раздельную водозаполненную систему ВПВ, два насоса раб.+рез., задвижек соответственно нет. Здание не попадает под категории перечисленные в п. 4.2.7 СП 10.13130.2009, чтобы имелся автоматический пуск, т.е. на объекте только дистанционный пуск от кнопок у ПК и ручной, само собой, со шкафов управления в помещении насосной. В сети напор 30м, для обеспечения пожаротушения необходим напор в 45м. Это и обеспечивается пожарной насосной установкой. Вот только отсутствует датчик отмены пуска пож. насосов до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата. Согласно примечанию 1 того же п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 "...При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата", необходимо присутствие датчика. Вопрос как раз в следующем, а нужен ли он обязательно в моем случае и если нет, то на что сослаться. Ведь сеть никак не обеспечит нужный напор, а следовательно проверять и делать отмену пуска по давлению не имеет никакого смысла.
Прокомментируйте пожалуйста.