Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция бассейна + душевые
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kadim77
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
В вопросах вентиляции абсолютный дилетант в связи с этим требуется помощь истину ведающих!
Произведена реконструкция здания банного комплекса рожденного в далекие 60-е г. состоящего из помещений бассейна , комнаты отдыха, душевых, раздевалки ,парной....
- заболевания здания: коррозия арматуры в бетонном сборном перекрытии до недопустимого состояния к дальнейшей эксплуатации
- симптомы: образование конденсата , высокая влажность в помещении и тд.
существующая вытяжная вентиляция не обеспечивала достаточного обмена воздуха ни для людей ни для здания. Принято решение о замене вентиляции в целом.
Исходя из экономической составляющей был выбран путь к самостоятельному проектированию системы вентиляции .... из серии технарь ищи решение....(изначально только бассейна)
исходные данные:
г. Магадан
Помещение бассейна граничит с помещением душевой, и соединяется открытым проемом.
Бассейн - 11700х6000 h=3200мм площадь зеркала воды 32,6 м2 по стене 11700 расположены 5 окон общей площадью 7,2 м2 площадь обходных дорожек 32,3м2
Душевая- 27м2 (7600х3200мм) h=2800мм без окон, 6 душевых смесителей ( в расчете не участвовал)
Из сумбурного расчета по всем страницам интернета сразу получил исходные данные для подбора:
Воздухообмен по влаге 1759 кг/ч = 1461,8 м3
по теплу 896,92 кг/ч
нормативный 960 м3 в час.
общее влагопоступление от помещения бассейна 13,99 г/ч.
Принято: - приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором производительностью притока 2000 м3 /ч
Почитал такую статью и возник ряд сомнений по подбору : http://hvac-life.ru/ventilyaciya/ventilyac...dome/#more-1484
Плюс ко всему дали добро и на установку вентиляции в душевые....
В связи с вышеизложенным:
Правильно ли рассчитал?
Вентиляцию в душевые нужно отдельную или можно завязать в общую?
Требуется ли вентиляция за потолочного пространства?
Оборудование какого типа и каких фирм производителей посоветуете?
Возможно есть подробнейшая методичка с пояснением что и откуда по расчету , ткните пожалуста пальцем.
Спасибо!
Woodcuter
Чет у вас маловато поступление smile.gif А для такого поступления - Там и воздухообмена в 14м3/час хватит smile.gif
Ищите ошибку.
Kadim77
да допустил опечатку 13,99 кг /ч
Спасибо за вложения уважаемый Тexnflot
Kadim77
а ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ПО ФИРМАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЕНТ. ОБОРУДОВАНИЯ???
vetalbon
Спецы, вопрос по выбору строителей бассейна.
На что надо обратить внимание при выборе мастеров ?
Я пока что нашел


А я нашёл пункт правил, который вам уж очень неймётся нарушить.
Цитата
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефона, ссылок на сайты и e-mail в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя). Коммерческие объявления публикуются по согласованию с администрацией и помечаются буквой (Р). Разделы Партнеров Форума публикуются с буквой (П).

8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.


Ещё один раз и прощаетесь с сайтом. Насовсем. Без дальнейших предупреждений.
Kadim77
Цитата(vetalbon @ 17.7.2018, 13:04) *
Спецы, вопрос по выбору строителей бассейна.
На что надо обратить внимание при выборе мастеров ?
Я пока что нашел


А я нашёл пункт правил, который вам уж очень неймётся нарушить.


Ещё один раз и прощаетесь с сайтом. Насовсем. Без дальнейших предупреждений.

Понял ошибку прошу понять и простить... далек от этого вот и попросил помощи...спрошу у гугла, спасибо за замечание!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.