Планируется станция водоподготовки 10,0 м3/ч, подскажите какой объем воды на промывку, ориентировочно, нужен для промывки фильтров обезжелезивания в станции?
miter
26.7.2018, 10:37
Цитата(yfray @ 26.7.2018, 10:25)
Планируется станция водоподготовки 10,0 м3/ч, подскажите какой объем воды на промывку, ориентировочно, нужен для промывки фильтров обезжелезивания в станции?
Зависит от фильтров и загрузки же
yfray
26.7.2018, 10:38
Например WiseWater FA-3672 L
Urchi_Purchi
26.7.2018, 10:41
Около 15 м3
yfray
26.7.2018, 10:43
Спасибо!