Коллеги, столкнулся со странностью(это ещё мягко сказано) в подборах приточно-вытяжных установок с роторными теплоутилизаторами.
У двух производителей (Ваер и Веза) температура после роторного рекуператора были показаны какие фантастические цифры.
Для примера - установка 3800/3800 м3/час, Тпритока= -25С, Твыт=+19С.
У обоих получились какие то странные цифры температуры приточного воздуха после ротора +7 / +6,3 (Ваер/ Веза) КПД ротора 72%/62% !
У обоих ответы менеджеров про "немецую" программу по которой они подбирают.
Странные роторы, которые работают с эффективностью тепловых насосов.
По моим расчётам даже при КПД 100% после ротора возможно получить температуру лишь -3 С !
Соответственно потребность тепла для калорифера для догрева после ротора 14,3/16 кВт (Ваер/ Веза). А по моим данным 32,5 кВт.
Кто нибудь может обоснованно (с фактами, а не рассуждениями) объяснить кто из нас прав, производители либо инженер?