Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Проектирую вентиляцию в больнице.
Рассчитал воздухообмены во всех помещениях. Но возникли некоторые вопросы:
1) Что делать с коридорами? Какая у них кратность?
2) Во многих помещениях только приток, вытяжка через коридор, эти объёмы прибавлять к коридору? То есть вытяжку считать на объём коридора + эти помещения?
3) В других помещениях только вытяжка, приток из коридора, их тоже к коридору прибавлять? То есть приток в коридор считать на объём коридора + эти помещения?
Спасибо за помощь!
aas3
По пунктам:
0) См. (внимательно) СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел 6 и СП 158.13330 раздел 7.2.3 - там всё доступно и исчерпывающе объяснено.
1, 2, 3) Для коридоров кратности нет, только баланс. Если коротко - необходимо обеспечить (с гарантией) движение воздуха по классу чистоты помещения от чистых к грязным, согласно п.6.9 СанПиН (класс чистоты - см. в разделе ТХ). При этом на этаже должен быть соблюден баланс в целом (с некоторыми нюансами - см п.6.26 СанПиН).
Возможно, в зав-ти от типа отделения, придётся для коридора выполнить отдельную приточно-вытяжную систему с соблюдением общего принципа движения воздуха.
f0st3R
Цитата(aas3 @ 31.8.2018, 16:39) *
По пунктам:
0) См. (внимательно) СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел 6 и СП 158.13330 раздел 7.2.3 - там всё доступно и исчерпывающе объяснено.
1, 2, 3) Для коридоров кратности нет, только баланс. Если коротко - необходимо обеспечить (с гарантией) движение воздуха по классу чистоты помещения от чистых к грязным, согласно п.6.9 СанПиН (класс чистоты - см. в разделе ТХ). При этом на этаже должен быть соблюден баланс в целом (с некоторыми нюансами - см п.6.26 СанПиН).
Возможно, в зав-ти от типа отделения, придётся для коридора выполнить отдельную приточно-вытяжную систему с соблюдением общего принципа движения воздуха.


Спасибо за ответ! Перетекания быть не может, где надо сделал положительный дисбаланс, как раз по этим СанПиНу и СП кратности брал.
f0st3R
Подскажите ещё могу ли я объединить вытяжку из помещения лифтера и помещения тех. персонала с вытяжкой из душевых и су? Вроде по СП 158 один класс чистоты для них: "Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе В и Г), уборные, душевые, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов"
keaton
Цитата(f0st3R @ 5.9.2018, 11:54) *
Подскажите ещё могу ли я объединить вытяжку из помещения лифтера и помещения тех. персонала с вытяжкой из душевых и су? Вроде по СП 158 один класс чистоты для них: "Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе В и Г), уборные, душевые, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов"

Помимо СП 158 нужно соблюдать и требования прочих нормативных документов. Например, СП 118.13330.2012 п.8.19
Амиго
с/у отдельно. хз где написано)
ИОВ
Цитата(Амиго @ 5.9.2018, 11:23) *
с/у отдельно. хз где написано)

Обычно смотрим бытовые помещения по СП 44. Требований примитивнее, чем для АБК вообще нигде нет. Но даже там
Цитата
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 12.


К f0st3R - по СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности и энергоэффективности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, ...

Надеюсь, Вы не приравниваете по функционалу сортиры к помещениям персонала?
f0st3R
Спасибо всем за ответы! Буду делать отдельные.