ChenAcclaim
Коллеги, добрый день! Очень нужна помощь!
Есть двухэтажное здание. Есть лестничная клетка (по экспликации на отм 0.000 пом. 107, на отм. +4,500 пом 201). В лестничную клетку смонтирована система подпора. Вентилятор KSP 63-5,5х30. Объект мы сдать не можем, так как приизмерении давления при открытой двери на улицу прибор показывает 3-4 Па (при не обходимых более либо равно 20 Па). Как так? Чертежи и расчёт прилагаю. Проект делали не мы. По расчёту вроде бы всё нормально. При закрытых дверях давление зашкаливает. Но как так может быть, что при открытой двери давления практически нет?
Заранее спасибо за ответы и рекомендации.
Skaramush
1. Именно так оно и будет, если вентилятор подобран неверно.
2.
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.



6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.