Добрый день, существует ли конкретный нормативный документ который регламентирует выбор процентного содержания этиленгликоля в зависимости от региона в системах кондиционирования ( чиллер, драйкулер...).?
Зольников Михаил
24.9.2018, 14:48
Нормативный документ - вряд ли, а вот рекомендации производителей - очень даже может быть.
обзвоните местных производителей, попросите, чтобы соединили с их техническими специалистами - может, они дадут нужную Вам информацию.
Причем тут нормы или производитель? Задача исключить разрыв системы из за замерзания и обеспечить работоспособность при определенной расчетной наружной температуре.
То есть температура известна, просто определяйте по ней содержание гликоля.
Во вложении характеристики растворов из Ashrae.
при чем может быть лишь отчасти- или от этого производителя гликоль нормальный, либо несколько побольше разбавленный и соответственно несколько с "пониженными" характеристиками по замерзанию. практически полный аналог ситуации по незамерзайке для авто(в омыватель, но там не гликоль!!).написано на этикетке мол до минус 40, а при минус 20 уже гель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.